多聯式中央空調的室外機不運行是什么原因

舉報

上海皆寶暖通技術工程有限公司2024-11-22

一、控制變壓器損壞 拆下變壓器,測量初級線圈無阻值,次級阻值正常,很顯然,變壓器初級線圈已經損壞,更換一個新的變壓器后,接上電源,電源指示燈亮起,機器工作正常。 二、壓敏電阻擊穿 打開機器外殼檢測,發現5A保險管已經發黑,這種情況多為雷擊所致,在多發生雷雨的夏季。防止壓敏電阻擊穿,可以在天氣變化時建議將空調電源插頭拔掉,這樣可以避免不必要的損失。 三、冷凝器、蒸發器外部臟堵 空調的蒸發器、冷凝器外部臟堵(如柳絮、塵埃),都會使制冷效果明顯下降,甚至出現不制冷現象,不少業主會認為是多聯機缺氟,事實上是因為業主平時應沒有注意空調的定期清洗與保養工作。 四、壓縮機啟動電容的損壞 有的時候,多聯機在開機之后不制冷,但室內/外的風扇都轉,就有可能是壓縮機不工作。如果測量壓縮機繞組阻值正常,在測壓縮機的啟動電容已經沒有充、放電現象,就應該更換啟動電容來故障排除。