海川新能(深圳)科技有限公司2024-11-13
1)根據電網電壓選用相應電壓等級的熔斷器;
2)根據網絡短路電流選用,并根據配電系統中可能出現的比較大故障電流,選擇具有相應分斷能力的熔斷器?3)熔斷器在電動機回路中作短路保護時,為避免在電動機啟動過程中熔斷,對于單臺電動機,熔體額定電流應不小于1.5~2.5倍電機額定電流;對于多臺電動機,總熔體額定電流應不小于1.5~2.5倍容量比較大電動機的額定電流加上其余電動機的計算負荷電流。
4)對照明或電爐等負載的短路保護,熔體的額定電流應等于或稍大于負載額定電流。
5)采用熔斷器保護線路時,熔斷器應裝在各相線上。在兩相三線或三相四線回路中的中性線上嚴禁裝熔斷器,因為中性線斷開會引起電壓不平衡,可能燒壞電氣設備。在公共電網供電的單相線路上,中性線上應裝熔斷器,電網的總熔斷器斥?
本回答由 海川新能(深圳)科技有限公司 提供