電線套管內的穿線數量也很有講究。有的工人為了節省電線套管,幾乎把每根線管均穿滿電線。這樣如果使用高功率的電線,電線發出的熱量就難以散發,嚴重的話電線會因此而短路。另外,由于線管內的電線太滿,也會導致電線無法自由抽出,維修時增加更換電線的難度。電線套管內電線所占的面積不超過套管截面的40%,直觀點說就是直徑16毫米的電線套管多穿3根線,直徑是20毫米的線管多穿4根線。