丹佛斯 TGEX3 熱力膨脹閥調節過熱度時,需要注意準備工作、調節過程、系統監測和其他特殊方面,以下為你詳細介紹: 準備工作 了解系統設計:在調節前,要熟知制冷系統的設計要求,明確系統所需的合適過熱度范圍。一般而言,過熱度設定在 3 - 5℃ ,但具體數值應以系統設計說明書為準。不同的制冷系統,如空調、冷庫等,對過熱度的要求可能有所差異。 確保系統穩定:啟動制冷系統,讓其運行一段時間,使各個部件的運行參數相對穩定。只有在系統穩定的狀態下進行過熱度調節,才能得到準確的結果。通常建議系統運行 15 - 30 分鐘后再開始調節操作。 準備測量工具:準備好精度合適的溫度計和壓力計,用于測量蒸發器出口的制冷劑溫度和壓力。溫度計和壓力計的精度會直接影響過熱度的計算準確性,因此要定期對測量工具進行校準。 調節過程 緩慢調節螺母:調節膨脹閥的過熱度調節螺母時,必須緩慢操作。因為熱力膨脹閥的調節具有一定的滯后性,過快調節可能會導致過熱度調節過度,使系統運行不穩定。每次旋轉調節螺母的幅度不宜過大,一般建議每次旋轉 1/8 - 1/4 圈。 等待系統穩定:每調節一次螺母后,要等待一段時間讓系統重新達到穩定狀態,再進行下一次測量和調節。這個等待時間通常為 5 - 10 分鐘,具體時間可根據系統的大小和復雜程度適當調整。 系統監測 關注多參數變化:在調節過熱度的過程中,不能晉晉關注過熱度這一個參數,還要密切關注制冷系統的其他運行參數,如吸氣壓力、排氣壓力、壓縮機的電流等。這些參數的變化可以反映系統的整體運行狀況,如果某個參數出現異常波動,可能意味著系統存在其他問題。 避免參數異常:如果在調節過程中發現吸氣壓力過高或過低、排氣壓力異常升高或降低、壓縮機電流過大等情況,應立即停止調節,檢查系統是否存在故障,如膨脹閥堵塞、制冷劑泄漏等。 其他注意事項 做好數據記錄:詳細記錄每次調節的情況和測量得到的參數,包括調節螺母的旋轉方向和圈數、蒸發器出口的溫度和壓力、計算得到的過熱度等。這些記錄有助于后續分析調節過程和判斷系統的運行狀態。 尋求專業幫助:如果對調節過程不確定或者在調節后系統仍然無法正常運行,建議尋求專業技術人員的幫助。他們具有更豐富的經驗和專業知識,能夠準確判斷問題并進行有效的處理,避免因操作不當導致更嚴重的問題。