深圳市大邁宏業科技有限公司2024-11-13
配電箱內的空氣開關正確選型需要考慮以下幾個方面:
一、根據電路負載類型選擇
照明回路
對于照明回路,負載主要是各種燈具,其特點是功率相對較小且啟動電流也不大。一般來說,可以選擇 C 型脫扣曲線的空氣開關。C 型空氣開關適用于常規的照明和小型電器設備,它對瞬間的沖擊電流有一定的容忍度,能夠滿足照明回路的需求。
例如,一個普通家庭的照明回路總功率為 1000W,根據公式 P=UI(功率 = 電壓 × 電流),在 220V 電壓下,電流約為 4.55A。考慮一定的余量,可以選擇 10A 的 C 型空氣開關。
插座回路
插座回路連接的設備種類較多,包括電視機、電腦、充電器等小功率設備,也可能會有電磁爐、電熱水壺等大功率設備。因此,插座回路需要選擇 C 型或 D 型脫扣曲線的空氣開關。
如果插座回路主要連接小功率設備,可以選擇 C 型空氣開關;如果有較多大功率設備,如電暖器、空調等,建議選擇 D 型空氣開關。D 型空氣開關的脫扣曲線對瞬間大電流的承受能力更強,適用于有較大啟動電流的感性負載。
例如,一個辦公室的插座回路連接了多臺電腦、打印機等設備,總功率約為 3000W,在 220V 電壓下,電流約為 13.64A。考慮一定的余量和可能的瞬間大電流,可以選擇 20A 的 D 型空氣開關。
動力設備回路
對于動力設備,如電動機、水泵等,由于啟動時會產生較大的沖擊電流,必須選擇 D 型脫扣曲線的空氣開關。D 型空氣開關能夠承受動力設備啟動時的瞬間大電流而不跳閘,確保設備正常啟動和運行。
例如,一臺功率為 3kW 的電動機,啟動電流可能是額定電流的 5-7 倍。在 380V 電壓下,額定電流約為 6A,啟動電流可能達到 30A 以上。因此,需要選擇一個至少 32A 的 D 型空氣開關。
二、根據電路額定電流選擇
計算電路的額定電流
首先需要計算出各個回路的額定電流。可以根據公式 P=UIcosφ(功率 = 電壓 × 電流 × 功率因數)來計算,其率因數根據負載類型不同而有所變化。對于純電阻負載,功率因數為 1;對于感性負載,功率因數一般在 0.8 左右。
例如,一個家庭的某個回路連接了一臺功率為 2000W 的電暖器,功率因數取 0.8,在 220V 電壓下,該回路的額定電流約為 10.53A。
確定空氣開關的額定電流
在選擇空氣開關時,其額定電流應略大于電路的計算額定電流,以
本回答由 深圳市大邁宏業科技有限公司 提供
深圳市大邁宏業科技有限公司
聯系人: 張小姐
手 機: 13530138573